快捷导航

挖机空调不制冷怎么办?2024/3/4

[复制链接]
查看: 19|回复: 0
发表于 2024-3-4 11:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.压吸合,空调系统不制

  压缩机排出管表面温度非常高(烫手)膨胀阀进出管子表有温差,压缩机吸合后高压没有变化,但低压压力很低。

  原因:膨胀阀感温头磨破,封住的冷媒全部泄漏了,致使膨胀阀的阀孔关闭,无法实现制冷剂循环。

  排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。

  2.压缩机不吸合,空调系统不工作,系统没有压力

  原因:制冷剂全部泄漏了。

  排除方法:找出泄漏点(管路磨破、管路密封圈破裂、冷凝器管子磨破、压力开关没有扭紧已松动、膨胀阀损坏泄漏、压缩机保险片损坏已失效)后进行更换已失效的零部件,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。

  3.压缩机不吸合,空调系统不工作

  原因:空调系统保险片失效、空调继电器失效,热敏电阻线索接触不良或断裂、压缩机连接线索接触不良,冷凝器电子风扇连接线索接触不良。

  排除方法:对上述零部进行检查,对失效零部件进行更换,即可排出故障。

  4.空调系统运行正常,空调降温效果不好

  出风口风量不足,风机噪声加大,蒸发器有结霜现象。

  其中原因:空调箱通道中有脏物风阻加大,过滤网阻塞。

  排除方法:拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗(每年进行一次),然后重新装配,安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。

  原因分析:

  控制电磁离合器的继电器有故障

  温控开关有故障

  空调控制器电源线路有问题

  鼓风机有故障

  压缩机电磁阀离合器有故障。