  容器在使用及选型中的相关问题:


  电容器介绍:

  电容器和其他电器不一样,有它好多特殊性。在工作中经常碰到好多用户不了解它而发生各种误解、发生使用不当、经常来电咨询等。为应这样的需要特撰写此文。 j}$Q`7-wB1高压并联电容器一直是行业的佼佼者,在业内好评如潮,备受大众所青睐!

  同时本文也是针对好多电容器制造厂,他们对电容器本体制造由于长期接触还是有一定的经验和熟悉,但对电容器应用问题却知之不多或根本一无所知,大有人在。行家们也普遍认为电容器制造技术还是不算太难的,最难的还是电容器应用问题尤其是电路中的过渡过程所发生的问题。如果对自己的产品在应用中问题知之不多,或不知道,这样的产品能做好做精吗?为应普遍性,所以本文以通俗易懂及结论性方式表达,尽量不列公式及推导。

  电容器及其装置使用中的有关问题

  1、电容器额定电压的正确选择

  电力电容器对电压是敏感的产品。电压选低了电容器的使用寿命下降,电压选高了而实际使用电压又不高时,电容器输出容量将大大降低。经常碰到一些用户因电压选择不当而带来麻烦。电容器电压应如何选定呢?

  电容器的额定电压至少等于所接入电网的运行电压,并且还应考虑电容器本身的影响。注意:电网的运行电压有时与电网的标称电压相差较大。另外当电容器接入将造成电源到电容器安装处的电压升高,谐波存在电压又有所升高。考虑以上因素为此电容器电压等级的确定至少比网路标称电压高5%。例如380V网路至少用400V的电容器。其次用户应根据实际使用场合的较长时间最高持续电压来选择。尤其当电容器回路串有电抗器时会由于串接电抗器使电容器端子上的电压升高超过电网的运行电压。Un(串电抗器后的电容器电压)=U(系统电压)/1-K(电抗率)。例:串12%电抗率的电容器,电容器本来选400V的电容器,现在就要选

  400V/1-0.12=455V电容器。

  对于380V网路已习惯选用400V的电容器,同理对于660V,1.14kv网路也应该选用690V及1200V电容器。根据网路标称电压选用电容器的最低电压列于下表:

  根据网路标称电压电容器最低选用电压:

  使用场合网路标称电压(kV)

  0.22

  0.38

  0.66 )

  1(1.14限于井下使用)

  电容器至少选用电压(kV)

  0.23

  0.4

  0.69

  1.05(1.2限于井下使用)

  相反,有的用户以为电容器电压选的越高这样保险,不切合实际的选用较高电压等级的电容器,而使用时实际运行电压并不太高,因此造成电容器输出容量的减少,不够补偿。例如0.45kV,30kvar电容器用在0.4kV电压下,此时电容器实际输出只有23.7kvar,补偿效果少了6.3kvar。这样电容器的绝缘是可靠了,而容量损失太大了。一般的讲