分析:重磅!省厅《蓄热式焚烧炉( RTO炉)系统安全技术要求(试行)》正式印发2024/1/6

[复制链接]
查看: 7|回复: 0
发表于 2024-1-6 08:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

  日前,江苏应急管理厅、生态环境厅正式印发《蓄热式焚烧炉( RTO炉)系统安全技术要求(试行)》(以下简称要求)催化燃烧设备的相关问题可以到网站了解下,我们是业内领域专业的平台,您如果有需要可以咨询,相信可以帮到您,值得您的信赖!


  该文件全文共计16页,《要求》内容涵盖蓄热式焚烧炉( RTO炉)系统的设计、安装及验收、运行安全、维护保养、应急处置等,值得大家借鉴!

  4.1.8

  易反应、易聚合的有机物和自身具有爆炸性物质不宜采用RTO炉处理。4.1.9

  含卤素的废气不宜采用RTO炉处理。

  4.1.10

  RTO炉系统应进行安全风险评估论证,对于废气成分复杂的,应进行HAZOP分析并采取相应的安全措施。

  (HAZOP分析)

  4.1.11

  RTO炉应当具有点火失败和熄火自动保护功能,宜具备反烧和吹扫功能。

  4.2

  设计单位应具备相应行业专业甲级设计资质或环境工程(大气污染防治工程 )专项乙级以上设计资质。

  (对设计单位提出了资质要求)

  4.3.2.3

  对于浓度较高或含有低燃点物质的应急排空管道应独立设置,严禁与高温管道共用烟囱排放。

  4.3.2.4

  RTO炉系统应通过强制通风措施,满足最低通风量要求,避免可燃物积聚、回火等。

  4.3.2.5

  RTO系统进气管道各危险点(如支管接入总管处 ) 宜设置压力检测设施、止回装置、紧急切断阀等,以减少管内气体回冲,产生连锁反应。4.3.3.1

  风管采用金属材质时应增加导静电设施。

  4.3.4.2

  进入RTO炉的有机物浓度应低于其爆炸极限下限的25%。对于含有混合有机物的废气,其控制浓度P应低于最易爆或混合气体爆炸极限下限最低值的25%。

  4.3.4.3

  在RTO炉系统进口管道上,应根据风险识别结果设置LEL在线检测仪,应冗余设置。

  4.3.4.5

  每台燃烧器宜配置不少于2支火焰检测器。

  (2支火焰检测器)

  4.3.4.6

  燃烧室温度检测至少应设置3套热电偶(双支),并宜设置三级温度报警和采取相应的管控措施。

  (三级报警)

  4.3.4.10/4.3.5.1

  RTO炉系统前端管道应安装阻火器,阻火器应设置压差监测装置或上下游安装压力检测装置。

  (检测阻火器的压降)

  4.3.5.2

  RTO炉系统进气管道应设置泄爆片,事故应急排放管口不得朝向邻近设备或有人通过的地方,且应高出8米范围内的平台或建筑物顶3米以上。5.1安装单位应具备相关行业工程施工总承包资质或环保工程专业承包资质。废气处理量大于30000Nm3/h的RTO炉系统的安装,安装单位应具备行业工程施工总承包乙级以上资质或环保工程专业承包二级以上资质。(对安装单位提了资质要求)