快捷导航

知晓:VOCs处理设备RTO装置冬季防冻措施浅述2024/1/7

[复制链接]
查看: 17|回复: 0
发表于 2024-1-7 17:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

  时间荏苒,如白驹过隙,忽然而已,转眼已是冬季,天气渐冷,RTO系统中的一些仪表和设备内部可能会因为环境温度过低发生液体凝固、冻结等现象,这样会造成仪表不能正常工作,导致控制器不能准确测量相关数据,进而导致RTO系统故障甚至停机,带来安全隐患。废气处理设备的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,值得您的信赖!


  RTO的日常点检也是一项重要且需要耐心的工作,从以往的事故经验分析,许多事故都是因为点检和维保工作不到位,从而影响RTO系统的正常运行,最终导致排放不达标或者设备损坏,给企业带来经济损失甚至是人员伤亡。为了从最大程度上增加RTO运行的安全性、稳定性,就需要企业对RTO设备进行日常定期点检维护且维护人员需具备一定的专业素养。

  所以,今天我们就从RTO操作规范和冬季防护两个方面来讲解一下到底该如何系统的对RTO设备进行维护以及一些其他注意事项。

  1.操作人员要求

  ①RTO的操作人员必须要经过专业人员组织的操作培训且考核合格才能对RTO设备进行操作。

  ②操作人员在操作RTO设备前必须充分地熟悉RTO装置的性能、原理及使用方法等。

  ③操作人员须充分了解此设备可能出现的紧急情况且能够做出相应的处理。

  2.开机前检查

  ①按照工艺流程规定,检查管道、阀门、电源开关、压力表、温度计等安装正确,所有阀门按照(工艺图)标识打开或者关闭,保证系统运行通路。

  ②检查压缩空气压力处于0.4-0.8MPa正常范围内。

  ③检查天然气压力处于20-30kpa正常范围内。

  ④检查仪表供电正常,并处于待工作状态。

  ⑤检查、确认电力、消防等公用工程正常使用。

  ⑥检查进入RTO前端的各车间废气引风机是否正常开启。

  ⑦风机电机检查。

  ⑧以上检查完毕后,最后再检查控制柜内部空气开关是否能正常打开,柜门指示灯和触摸屏监控界面是否显示正常。

  3、运行检查

  ①每次RTO系统重新启动时,现场值班人员切勿离开现场,需耐心等到整个系统启动完毕,燃烧室内温度达到设定温度,再通过触摸屏按钮切换到废气模式,通入废气后,可以通过现场仪表以及触摸屏显示观察整个系统的变化,确保系统处于正常的工作状态。

  ②RTO设备在运行过程中需要安排人员按时巡检,为此可以制定一个RTO日常巡检表,让操作人员现场按时检查风机、电机、阀门等动作是否正常,如实抄录触摸屏上的仪表示数、有无报警信息等。

  ③操作人员需做好交接安排,并告知下一个值班人员RTO设备在自己值班期间的运行状况,尤其是有无故障、报警等重要信息。

  ④当设备出现紧急情况,操作人员切勿慌乱,以免误操作对设备造成损害和人员伤亡。可以根据RTO使用说明书里面的相关步骤来进行应急处理。当应急处理后紧急情况仍然没有消失时,需做停机处理。

  冬季防冻措施

  1.部门完善RTO系统防寒防冻制度,定期针对每个设备和部件部分检查执行情况。

  2.秋季安全大检查中要着重落实RTO相关管道和设备的重点防寒防冻部位的防护措施,如管道保温、仪表保温、阀门保温等。

  3.各相关专业要制定和严格执行废气管道清洗、取样管路防寒防冻措施,保证设备冬季安全生产。

  4.加强RTO系统的管理,保证冬季设备正常投运;要安排人员对系统的运行前的检查工作,及时消除缺陷,保证设备能够正常投入。

  5.检查RTO系统的风机底部、各排液管路、取样管路、主废气管路,且保温不应有脱落和裸露现象,当发现保温有破损应及时进行修复。

  6.根据气温的变化及时投入相应废气管道的伴热,防止气体冷凝带来的局部浓度过高。

  7.尤其在北方,进入冬季前,室外控制箱(柜)、开关箱均应安装在室内或者做恒温设施,所有开关的电源应完好,并加强巡检,保证冬季设备正常运行。

  8.当温度低于零摄氏度时,运行值班人员要将各RTO底部排液定时开关;如遇RTO停运,要根据需要,塔器、管道的碱液、积液、循环水应保持通畅,或将水放尽。

  9.RTO安全稳定运行,需要靠各种温度、压力、阀门等传感器的稳定运行,这些设备需要检查全部仪表伴热投入情况。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

精彩推荐

个人留言

  • 反馈建议:麻烦到管理处反馈
  • 我的电话:这个不能给
  • 工作时间:周一到周五

关于我们

云服务支持

精彩文章,快速检索

关注我们

Copyright 看星看星  Powered by©  技术支持:飛    ( 闽ICP备2023009016号-7 )